如今建筑物的建造成本越来越高,在雷雨天气下,建筑物的防雷装置是否合格需要经过专业的防雷检测才能确定。那么防雷器都有哪些检测项目呢?其实主要有八个检测项目,下面为大家介绍一下。陕西防雷检测是当下比较受关注的行业产品,我们网站内汇集很多最近最新的资讯,欢迎点击进入了解更多消息资讯!
一、对基础接地体的检测
建筑物基础接地体的类型、体内钢筋的焊接标准以及基础体的埋深和接地材料、规格等都会基础体的泄流效果产生影响,所以在检测此部分的时候必须认真严格。
二、对引下泄流系统的检测
在每次引下线柱筋通长焊接完成且未浇注混凝土时,检测的内容有:是否使用主筋当引下线以及是否自上而下电气贯通;引下线的规格、数量、位置及间距;焊接质量。
三、对楼层之间接地体系的检测
根据《建筑物防雷设计规范》的规定
四、需要设制防雷均压环的建筑物检测
均压环采用楼层圈梁时,检测内容有是否使用两根或以上的主筋做均压环、主筋的焊接标准、与引下线焊接标准和接地电阻值。
五、不需设制防雷均压环的建筑物检测
引下线连接点的焊接质量;引下线的规格、数量、位置及间距;玻璃幕墙和均压环之间是否预留有接地端子,数量是否达标。
六、建筑物主体结构完工时的检测
裙楼顶防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时,检测内容包括:避雷带、网的类型和焊接质量;引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准;引下线的规格、数量、位置、间距;避雷带、网和超出屋面金属物的等电位连接标准。
七、对接闪系统的检测
接闪系统是对直击雷进行防御主要环节,它由避雷针、避雷带、避雷网或三者共同组成。它的工作原理是先将雷电导向自身,再利用筋引线将雷电流导入大地。除了专设避雷装置外,还可将建筑物顶层的金属构件或立面作为接闪装置。
八、对浪涌保护器的检测
浪涌保护器的主要作用是对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,它具有相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合等保护模式。对浪涌保护器的检测内容主要包括规格型号、安装位置、连接方式和长度等。电源浪涌保护器应在设备前端安装,安装方式首先应考虑使用“V”型接法,在“V”型接法不能实现时采用并联,然后以最短的路径接入大地,其中连接导线应保持平直状态,长度应小于或等于50cm。
你们学到了吗?欢迎点赞评论,需要帮助可以关注咨询我们聊一聊 |